, V ^8 J0 e$ [+ ~' V! A" V- M; j' O
近日,中国船级社(CCS)完成国内首制闭环动力定位高压配电板和功率管理系统检验工作。该项目由中国船舶集团有限公司第七零四研究所设计,赛尔尼柯自动化有限公司承制,用于中铁建5000吨全回转起重船。 5 G. i# X& A) t, O+ e 5 o% @2 c* D' m) ?
20240402084536771.jpg
) f+ w! S* M3 v. b0 Z/ y; w# O 5 w- L9 M* u5 E& u! E2 E . L! r# {- o! a, w% ]船东中铁建港航局以及CCS总部船用产品处、江苏分社共同参与了检验。检验项目除了常规功能性试验,还进行了配电系统的冗余性试验、多层级保护试验、智能电站试验等。 , o2 i1 a( r* o2 r; r/ M0 d, p7 A# a4 r& \9 b+ j1 w4 @2 B
该项目的成功交付,不仅是对CCS《闭环动力定位系统检验指南》的实践验证,而且推动了闭环动力定位配电系统的国产化装备替代,打破国外垄断。' v ^# l+ ]/ D